江西贛江水工泵業集團有限公司2024-11-23
由于環境溫度變化,鋼質電纜橋架會出現熱脹冷縮的現象。室外橋架受溫度影響較大例如環境比較高溫度為40℃,較低溫度為-20℃,則電纜橋架的較大收縮量按下式求得: Δt=11.2 ×10-6×60deg(度)×1000mm 由此得出結論: 溫差為60℃時 ,Δι =0.672mm/m 溫差為50℃時, Δι =0.560mm/m 溫差為40℃時, Δι =0.448mm/m 工程設計中直線段電纜橋架應考慮伸縮接頭,伸縮接頭的間距建議按以下取定: 當溫差為40℃時為50m; 當溫差為50℃時為40m;
本回答由 江西贛江水工泵業集團有限公司 提供