上海大載機電有限公司2024-12-05
安裝前檢查 檢查膨脹閥的外觀是否有損壞、變形或腐蝕等情況,確保閥體完好無損. 查看感溫包及毛細管內的充劑是否泄露,以保證膨脹閥能夠正常工作. 安裝位置 膨脹閥應安裝在靠近蒸發器的地方,閥體需垂直放置,不可傾斜或顛倒安裝. 感溫包通常安置于蒸發器出口至壓縮機吸氣管段上,盡可能裝在水平管段部分,并應遠離壓縮機吸氣口 1.5M 以上,且不得置于有積液、積油之處. 當蒸發器出口帶有氣液交換器時,一般將熱力膨脹閥感溫包裝在蒸發器的出口處,即熱交換器之前. 感溫包安裝 當吸氣管外徑小于 22mm 時,管周圍溫度的影響可以忽略,感溫包安裝位置可以任意,一般包扎在吸氣管上部;當吸氣管外徑大于 22mm 時,需將感溫包安裝在吸氣管水平軸線以下 45° 之間,一般為 30°. 安裝時應將感溫包緊貼管壁,包扎緊密,接觸處應將氧化皮消除干凈,必要時可涂一層防銹層. 扎好感溫包后,務必用不吸水絕熱材料纏包,防止感溫包受外界溫度影響. 感溫包需要使用銅片、不銹鋼機制螺絲和螺母固定在吸氣管上,接頭必須保持清潔和牢固,避免因接觸不良而導致傳感靈敏度降低. 感溫包應盡量固定在低于閥體頂上的波紋膜片腔的吸氣管上,如果感溫包安裝位置必須高于閥體頂上的波紋膜片腔時,感溫包連接處的毛細管應向上彎成倒 “U” 型,以免液體進入波紋膜片腔內,降低熱力膨脹閥工作的靈敏準確度. 連接管路 按照制冷系統的設計要求,正確連接膨脹閥的進出口管路,確保連接牢固,無泄漏. 在連接過程中,要注意避免雜質進入管路系統,可以使用合適的工具和密封材料. 外平衡管安裝 如果是外平衡式的丹佛斯 TX2 熱力膨脹閥,外平衡管一般連接在蒸發器出口、感溫包后的壓縮機吸氣管上,連接口應位于吸氣管頂部,以防被潤滑油堵塞. 也可將外平衡管連接在蒸發管壓力降較大的部位,以抑制制冷系統運行的波動.
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/