上海大載機電有限公司2024-12-06
準備工作 確保系統穩定運行:在調整過熱度之前,需先讓制冷系統穩定運行一段時間,一般建議在系統啟動后 15-30 分鐘左右,以便各部件達到正常工作狀態,溫度、壓力等參數趨于穩定,此時測量和調整過熱度才更為準確. 測量工具準備:準備好相應的測量工具,如高精度溫度計、壓力計等,用于測量蒸發器出口的制冷劑溫度、壓力等參數,進而準確計算出過熱度. 調整步驟 確定過熱度基準值:不同的制冷系統和工況下,丹佛斯 TX2 熱力膨脹閥的過熱度基準值會有所不同。通常情況下,其過熱度設定值在 5℃-10℃之間。可參考設備的技術手冊或咨詢廠家來獲取準確的基準值. 調節螺桿操作:找到膨脹閥上的調節螺桿,若過熱度太小,即流量太大,可把調節螺桿按順時針方向轉動,增大彈簧力,減小熱力膨脹閥開啟度,使流量減小;反之,若過熱度太大,即供液不足,則可把調節螺桿朝逆時針方向轉動,使流量增大 。調節時需注意,每次轉動調節螺桿的角度不宜過大,一般以 1/4 圈為宜,然后等待系統穩定運行 5-10 分鐘后,再次測量過熱度,根據測量結果決定是否繼續調整. 監測與驗證 溫度監測:在調整過程中,持續監測蒸發器出口的制冷劑溫度以及壓縮機吸氣溫度等參數,觀察溫度變化趨勢是否符合預期。若溫度逐漸趨近于設定的過熱度范圍,且系統運行穩定,則說明調整方向正確. 壓力監測:同時監測膨脹閥前后的壓力變化,確保膨脹閥入口壓力為冷凝壓力,出口壓力降低至蒸發壓力,且壓力值穩定在正常范圍內。若壓力異常,需進一步檢查系統是否存在堵塞、泄漏等問題. 結霜情況觀察:觀察膨脹閥體及蒸發器的結霜情況,以輔助判斷過熱度是否合適。若膨脹閥體全部結霜,表明流量過大,應調小;如調大時結霜形狀沒有變化,則可能膨脹閥節流孔被部分堵塞應清洗;若膨脹閥體只有出口側結霜,表明流量過大,應調小;若膨脹閥體內出口側及下部呈 45℃斜狀結霜,入口側不應結霜,表明調節準確合適;若膨脹閥體只有入口側結霜,表明閥體入口處過濾網部分被堵塞應清洗;若膨脹閥體完全無霜,表明無流量,可能制冷劑漏完或管路中截止閥沒打開或膨脹閥感溫探頭毛細管漏氣或膨脹閥節流孔被堵塞或閥體入口處過濾網部分被堵塞應清洗.
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
其余 1 條回答
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131