北京華毅澳峰自動化設備有限公司2024-12-28
華毅澳峰絕壓變送器的零點是的真空,也就是理論上的零壓力(真空狀態)。因此,絕壓變送器的測量范圍一般是從零(真空)到一個上限值。然而,在實際應用中,由于技術限制,很難實現完全的真空狀態。所以,在調校絕壓變送器零點時,通常會以一個接近零點的壓力值(如-100kPa,但一般設備很難達到這個標準)作為參考進行校正。但請注意,這個接近零點的壓力值并不是絕壓變送器的真正零點,而是由于技術限制而采用的一個近似值。在實際使用中,應根據具體的應用場景和設備性能來確定合適的零點校正方法。
本回答由 北京華毅澳峰自動化設備有限公司 提供
其余 2 條回答