深圳市現代營造科技有限公司2025-01-17
型式檢驗非常復雜,規定是由廠家去做,有效期4年(證明廠家產品設計是合格,等于汽車的合格證)。工藝檢驗是由構件廠在套筒使用前、施工單位灌漿前做,做合格工人允許上崗,做不合格就換工人(工藝檢驗相當于測試工人手藝,拿駕照),如果是構件制作和灌漿施工是同一批人,就只需要做一次工藝檢驗。施工過程中,每1000個接頭需要留一組3個接頭,是證明過程中合格(相當于保證正常駕駛)。三個試驗有一個出問題,工程都會無法驗收。更頻繁的是施工過程的檢驗,為了保險起見,建議每一層制作6個接頭或者9個接頭。
本回答由 深圳市現代營造科技有限公司 提供
其余 2 條回答
灌漿套筒進場時,確實需要進行一系列的檢驗,包括型式檢驗、工藝檢驗和接頭抗拉強度試驗。這些檢驗確保了灌漿套筒和灌漿料的質量,以及它們之間的連接性能符合相關標準和規范。 1、型式檢驗 : 型式檢驗是在產品定型時進行的,用于驗證產品的設計是否符合相關標準。當產品材料、工藝或結構發生變動時,可能需要重新進行型式檢驗。 進口鋼筋由于其外形、成分和力學性能可能不同,也需要進行型式檢驗3。 2、工藝檢驗 : 工藝檢驗是在套筒使用前和施工單位灌漿前進行的,目的是確保施工工藝符合要求。工藝檢驗由構件廠或施工單位進行,合格者方可上崗操作。如果構件制作和灌漿施工由同一批人員完成,可能只需進行一次工藝檢驗。 3、接頭抗拉強度試驗 : 接頭抗拉強度試驗是為了驗證灌漿套筒接頭的性能,確保其抗拉強度達到標準要求。通常在施工現場進行,使用與灌漿套筒匹配的灌漿料制作對中連接接頭試件。每一批號的灌漿套筒,不超過1000個為一批,每批隨機抽取3個灌漿套筒制作對中連接接頭試件進行抗拉強度檢驗。 綜上所述,灌漿套筒進場時,確實需要進行型式檢驗、工藝檢驗和接頭抗拉強度試驗1。這些檢驗確保了灌漿套筒和灌漿料的質量,以及它們之間的連接性能符合相關標準和規范,從而保證了工程的安全性和可靠性。建議嚴格按照相關標準和規范執行這些檢驗,并在必要時進行重新檢驗,以確保施工質量和安
深圳市現代營造科技有限公司
聯系人: 莫女士
手 機: 13603067483
網 址: https://www.xdyz.com.cn(網站搭建好后更換新網址)