減溫減壓器、減壓裝置設計﹑制造和驗收的標準和規范(包括但不限于以下技術質量標準,以標準現行較新版本為準):《電站閥門一般要求》(JB/T3595-2002)《電站調節閥》(GB10869-2008)《電站減溫減壓閥》(GB/T10868-2018)《減溫減壓裝置》(NB/T47033-2013)《壓力容器焊接規程》(JB/T47015-2011)《管路元件PN(公稱壓力)的定義和選用》(GB/T1048-2019)《工業金屬管道施工規范》(GB50235-2010)《工業金屬管道工程施工質量驗收規范》(GB50184-2011)《工業過程控制系統用普通型及智能型電動執行機構》(JB/T8219-2016)《火力發電廠設計技術規程》(DL5000-2000)。裝置閥門水壓試驗壓力不得低于公稱壓力1.5倍。使用壽命不少于30年(不包括易損件)。對設備做下列試驗項目并提供證明文件:(1)所有材質化驗;(2)所有鑄件機械性能;(3)合金鋼材質的光譜分析;(4)所有配套閥門和管道的強度試驗;(5)安全閥的定壓試驗;(6)減溫減壓閥和調節閥的泄漏量試驗;(7)管道的X射線探傷等。在鋼鐵生產過程中,蒸汽常用于加熱和其他工藝,減溫減壓裝置確保蒸汽參數的穩定。蒸汽余熱回收減壓裝置批發價
減溫減壓器組安裝后,承包方負責完成冷態調試和熱態調試,及并對安全閥熱態整定。發包方有權在中標合同相關內容設計過程中,進行設計審查,了解相關設計內容情況,并有權提出設計過程中的相關疑問項,承包方需進行詳細的解答,并針對設計疑問項進行記錄反饋,并及時提供相應資料,并不由此發生任何費用。發包方有權在中標合同設備制造過程中,派駐人員進行監造和出廠前檢驗,了解設備組裝、檢驗、試驗和設備包裝質量情況,并簽字確認。承包方有配合監造義務,并及時提供相應資料,并不由此發生任何費用。家電鈑金沖壓機器人售價確保進出口管道布置合理,能夠承受裝置的重量和熱膨脹。
發包方在監造中如發現設備和材料缺陷或不符合規定的標準時,發包方人員有權提出意見,承包方應采取相應改進措施,以保證交貨質量。無論發包方是否要求和是否知道,承包方有義務主動及時地向業主提供合同設備制造過程中出現的較大質量缺陷和問題,不得隱瞞。在發包方不知道的情況下承包方不得擅自處理。承包方選用的產品設備不得侵犯其它公司的自主知識產權,一經發現立即廢標,所發生的費用及產生知識產權費用由承包方負全責。承包方須提供設備的詳細分項報價表(須列出主要部件和元氣件的品牌、型號、報價),承包方在投標文件中明確的外購設備規格和型號未經發包方同意不得更換。
汽水質量標準(1)汽水質量標準執行中華人民共和國電力行業標準《火力發電機組及蒸汽動力設備水汽質量》(GB/T12145)。(2)鍋爐水汽質量標準如下:鍋爐給水(GB/T12145-2016)操作溫度:260℃氫電導率:<μS/cm(25℃)SiO2:滿足蒸汽二氧化硅含量≤15μg/kg總Fe:≤30μg/l總Cu:≤5μg/l總硬度:≈0μmol/lPH:~(有銅給水系統)或~(無銅給水系統)氧含量:≤7μg/L(AVT(R))爐水:pH值9~(SiO2)mg/L≤~10蒸汽(火力發電機組及蒸汽動力設備水汽質量GB/T12145):鐵(Fe)μg/kg≤15銅(Cu)μg/kg≤3鈉(Na)μg/kg≤5二氧化硅(SiO2)μg/kg≤15氫導電率(25℃)μS/cm≤(℃),極端高氣溫(℃),極端低氣溫(℃),比較冷月平均氣溫(℃),比較熱月平均氣溫(℃),設計干球溫度(℃)33,設計濕球溫度(℃)22,歷年來月平均比較低氣溫的較低值(℃),歷年來比較低日平均溫度(℃),夏季比較熱月的濕球溫度(℃):較小值:;較大值:;平均:比較高平均相對濕度(%),逐月比較低平均相對濕度。 減溫減壓設備是否正常運行也取決于安裝是否規范。
提供的進口減溫減壓器必須是技術先進,經濟合理,成熟可靠的產品,并具有較高的靈活性,既能夠滿足主機各種運行方式的需要,亦能適應機組變負荷的要求。減溫減壓器本體及支座設計應能滿足當地地震烈度所必須的強度要求,并保證結構上的完整性。進口減溫減壓器在二次蒸汽流量10%-100%范圍內變化時,能保證出口參數達到設計要求,減溫減壓裝置出口壓力偏差≤±0.03Mpa,減溫減壓裝置出口溫度偏差≤±2℃。并能安全可靠、長期穩定運行。減溫減壓器二次蒸汽側應配備足夠容量的安全閥,運行發生故障時能及時排出額定流量時的全部蒸汽量。安全閥的接管要充分考慮由于安全閥動作時產生的力及力矩對管道的剛度影響。出口配帶安全閥消音器。應安裝在便于操作和維護的位置,通常位于蒸汽管道的適當位置。江蘇沖壓拉伸機械手加工
減溫減壓裝置的噴嘴設計是非常重要的環節。蒸汽余熱回收減壓裝置批發價
設備用途,減溫減壓器組將過熱蒸汽減溫減壓至不同參數的蒸汽,滿足試驗臺對不同參數蒸汽的需求。工作環境,(1)現場環境條件減溫減壓器組室內安裝室內環境溫度:(0~+45)℃環境相對濕度:不大于80%海拔高度:不超過1000m大氣壓力:(~)MPa(A)地震烈度:不超過里氏6級(2)現場可提供的電源交流電源:380V±10%,50±±10%,50±:DC24V(3)現場減溫水條件減溫水:壓力5~6MPa,溫度40~60℃;壓力10MPa,溫度104℃。*5.技術參數及技術要求:出口蒸汽壓力:~,飽和;~,277℃~300℃;出口流量:3t/h~270t/h;減溫減壓器組2主要性能技術參數:減溫減壓器:P1/P2=,t1/t2=470/170℃,Q=25t/h、Q=12t/h各1臺;減壓裝置:Q=24t/h,P1/P2=。:臥式。 蒸汽余熱回收減壓裝置批發價